发表于 2011-3-14 13:35:42
|
显示全部楼层
地下防水堵漏工程 处置所以比屋面工程防水处置要求更高、更严厉,是由于无论坡屋顶照样平屋顶,都是以排为主,雨水在屋面上逗留的工夫短,能经过有组织或无组织的排水方法,从落水管或檐口排入下水道,普通对防水层构成不了浸透压力。而地下工程则否则。因为受地形前提的限制,地下水很难降到地下工程底部标高以下。如许,地下工程将长时间遭到地下水有害效果的影响。地下水的有害效果显示在以下几个方面:
(1)毛细效果
用细玻璃管刺进水中,则管内水面会凌驾管外水面,管的直径愈小,则管表里水位差越大,这就是毛细景象。这种景象是由液体显示张力惹起的。
当物质内部存在连通孔隙时,水也会沿着这些孔隙上升。毛细管吸水景象在很多修建资料中都可以看到。在有些资料中,毛细管水可以上升到数米之高;砖墙上的毛细管水,甚至可以到达一层楼的高度。不只地下水能被有孔的修建资料接收发生毛细景象,湿润泥土中的水分也能经过毛细效果上升,对修建物或修建物发生风险。因而,即便地下修建物处于地下水位线以上,香港公司注册,也会因为泥土的毛细效果而受地下水的风险。
毛细水上升高度h可用下式核算:
h = 2αρgr cosφ
式中 ᬬ——外表张力系数;
ρ——水的密度;
g ——重力加快度;
φ——液面润湿鸿沟角;
r ——毛细管半径。
从上式可以看出,注册香港公司,毛细管上升高度h反比于毛细管半径r,电子商务网,即毛细管越细,液面上升越高。
假如物质是憎水性的,水不克不及润湿管壁,这时cosφ是负的,因而h也是负的,即管内液面是下降而不是上升。沥青类防水资料就具有这种性质。
(2)浸透效果
地下水在泥土孔隙和岩石裂隙中活动,接触到地下工程衬砌构造后,就会沿着衬砌构造的孔隙活动而发生浸透效果。本地下工程埋深超越地下水位线时,因为水位差的存在,将发生浸透压;地下工程埋得愈深,地下水位愈高,浸透压也越大。
地下水对地下工程衬砌构造的浸透效果,可按达尔西线性浸透定律,采用下列公式核算:
Q=K•F h L
式中 Q——浸透量(cm3/s);
K——浸透系数(cm/s);
F——受水压面积(cm2),北京婚纱摄影;
h——水头高度(cm);
L——衬砌厚度(cm);
浸透系数K与地下工程衬砌构造资料有关:普通混凝土的K值为0.0002~0.002cm/s;水泥水化充沛,网站推广,构造致密的防水混凝土的K值低于10-11cm/s,与自然致密岩石一样。
在大大都状况下,地下工程渗漏水是因为地下水的浸透效果惹起的。
(3)腐蚀效果
地下水是一种相当复杂的溶液,常含有消融的气体、矿物质和有机质等,个中曾经发现的化学元素有60多种,经常见的有氯(CΙ—)、硫酸(SQ4— —)、重碳酸(HCO3—)、碳酸(CO3— —),以及钠(Na+)、钾(K+)、钙(Ca++)、镁(Mg++)等碱金属和碱土金属离子。消融的气体有氧、氮、碳酸气,偶而也有硫化氢、沼气等。这些消融于水中的物质,使地下水具有各类特征。当酸、盐及有害气体的含量超越必然限制时,地下水就会腐蚀以致损坏地下工程的衬砌构造。普通如砖、不巩固的石料、不致密的混凝土或金属衬砌最轻易遭到腐蚀。
在屋面工程中,普通不易碰到以上三种有害效果。但地下工程则必需仔细思索这三种有害效果,接纳有用办法,以防遭到地下水的吞没、腐蚀和损坏。凡间设置单道防地是不可的,必需接纳“综合处置,多道防地”。所谓综合处置,就是要从工程地质、构造、施工等几方面综合思索,接纳有用的处置办法,避免地下水的有害效果。所谓多道防地,不是指防水的层数愈多愈好,而是要把围岩(掘开式地下工程的回填土)防水处置、构造防水处置、地上排水办法等都算作防水的防地,仔细做好,以削弱地下水对地下工程的风险。防水堵漏工程 |
|